发布于 2021-03-26 14:18:09

5楼

展开查看
以下是引用小虾米在2021-03-26 08:45:50的发言 >4楼

 "设备启动"是变量名,只要替换成你的完整变量名就好了

以下是引用手机用户20210309104076在2021-03-25 12:57:47的发言 >2楼:HMIRuntime.Tags...

引用2楼详细内容:

HMIRuntime.Tags("设备启动").Write 1  请问  "设备启动"是直接变量吗?我这个变量是带前缀的,要怎么处理?

以下是引用小虾米在2021-03-24 14:04:15的发言 >1楼:使用自带函数 MS...

引用1楼详细内容:

使用自带函数 MSGBOX,类型为yesno,当返回值为yes时再将启动停止按钮赋值,no时不赋值

例:

i=MsgBox("设备启动?",vbYesNo,"询问")

If i=vbYes Then 

   HMIRuntime.Tags("设备启动").Write 1

END IF


现在这个变量不是一个固定的变量,按钮所在的窗口本身就是弹窗,而且是带变量前缀的公共弹窗,很多设备都调用这个弹窗。例如:1#泵启动是这个变量就是Motor1.start,2#启动时这个变量自动变成Motor2.start。