quote:以下是引用古尸在2005-09-16 23:42:25的发言:
谢谢两位大侠的回复,书上说应该是AQW4,但我还是不懂为什么AQW2是被轮空了。因为既然是2点分配,那么AQW0-AQW1不是就已经有两点了吗?例如模拟量输入来说的话,CPU224XP本机上的输入为AIW0和AIW2,扩展模块上的输入地址就是AIW4,输入模块和输出模块不是一样的分配地址的规律吗?很糊涂了……


模拟量的输入输出点地址是以2个通道(2个16位的字)递增的。没用到的就轮空。