回复:一个用了10年的速度同步传动系统突然重载提升时不同步了

已锁定

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-03-27 22:11:54

5楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2021-03-27 09:55:08的发言 >4楼

机械专家说没问题,就没问题了?理由呢?


以往的经历,都表明,凡是以前能正常运行的,一段时间后不正常了,都是外围的事,和控制系统无关。除非有人动过控制里的参数,或者控制系统硬件发生了问题。比如说报故障F。否则,不要围着控制器转,而是在控制系统的周边外围找问题点。包括机械问题。


当然,现在都是谁提出,谁举证。所以,楼主要给机械传动问题是否正常,出题目了。

K版!

这个事情有点意思。

我到了现场进行了两台变频器的监控,发现其中一台变频器的速度在大负载时始终无法运行到最大速度。

速度上不来的那台没有进行过任何改动,改动过的那台速度比较正常。


该系统是恒功率运行。


目前继续进行分析中。

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
评论