 楼主似乎已经有了现成的224和TK6070IP,三菱变频器,要实现3通讯者。

如果不是现成,就不会有224+EM277的这种方案,因为不论从哪方面看都是蹩脚方案。

如果是现成的硬件,方便、经济也能保证足够的性能,可以从考虑:

  1. 如果三菱变频器支持MODBUS,那就由TK6070IP作主,224和三菱变频器作从。224和三菱变频器之间的数据交换通过触摸屏完成。

  2. 如果三菱变频器不支持MODBUS,那就花15元买个RS232/RS485转换器,将TK6070IP的RS232转换成RS485。这样1个485口连接224,另外1个485口连接三菱变频器。224和三菱变频器之间的数据交换通过触摸屏完成。