回复:一个用了10年的速度同步传动系统突然重载提升时不同步了

已锁定

风起云

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    706
  • 精华

    120
  • 被关注

    59

论坛等级:至圣

注册时间:2013-03-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2021-03-28 14:07:21

6楼

展开查看
以下是引用威师爷在2021-03-27 22:11:54的发言 >5楼

K版!

这个事情有点意思。

我到了现场进行了两台变频器的监控,发现其中一台变频器的速度在大负载时始终无法运行到最大速度。

速度上不来的那台没有进行过任何改动,改动过的那台速度比较正常。


该系统是恒功率运行。


目前继续进行分析中。

以下是引用kdrjl在2021-03-27 09:55:08的发言 >4楼:机械专家说没问题,...

引用4楼详细内容:

机械专家说没问题,就没问题了?理由呢?


以往的经历,都表明,凡是以前能正常运行的,一段时间后不正常了,都是外围的事,和控制系统无关。除非有人动过控制里的参数,或者控制系统硬件发生了问题。比如说报故障F。否则,不要围着控制器转,而是在控制系统的周边外围找问题点。包括机械问题。


当然,现在都是谁提出,谁举证。所以,楼主要给机械传动问题是否正常,出题目了。

被限速了?限电流了?限扭矩了?还是设定值有问题?

驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有1966条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。