回复:变送器的对比

西窗夜语

  • 帖子

    458
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2004-12-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-09-19 15:37:54

0楼

压力测量仪表
SITRANS P 压力,绝压,差压,流量,液位变送器
10
DS III 系列
技术数据
SITRANS P, DS III 系列,用绝对压力

压力
7MF4033 压力变送器系列
7MF4233
差压变送器系列
7MF4333
差压和流量
7MF4433/
7MF4533
液位
7MF4633
工作方式
测量原理
压电电阻
输入
被测变量 压力 绝对压力 差压和流量 液位
量程
• 量程(连续可调)
- 公称压力 PN 32
- 公称压力 PN 160
- 公称压力 PN 420
0.001 至40 MPa 0.83 kPa 至3 Mpa 0.83 kPa 至10 MPa
0.1 kPa 至2 kPa
0.1 kPa 至3 MPa
0.25 kPa 至3 MPa
2.5 kPa 至0.5 MPa
• 测量下限
- 硅油填充测量元件 3 kPa(绝压) 0 Pa(绝压) -100%1)最大量程或
3 kPa(绝压)
-100%最大量程或
3 kPa(绝压)取决
于安装法兰
- 惰性液体填充测量元

用于过程温度
-20 °C <ϑ≤60 °C
3 kPa(绝压) -100%1)最大量程
或3 kPa(绝压)
用于过程温度
+60°C<ϑ≤100°C (最
大+85°C 对于3 MPa
测量元件)
3 kPa(绝压)+2 kPa(绝压)·(ϑ- 60 °C)/°C -100%1)最大量程
或3 kPa + 2 kPa
×(ϑ- 60 °C)/°C
• 测量上限 100%最大量程(最大16 MPa 用于测氧和充惰性液体) 100%最大量程
• 量程起始值(连续可调) 在测量上下限之间
输出
输出信号
4至20 mA
• 下限(连续可调) 3.55 mA,工厂设定在3.84 mA
• 上限(连续可调) 23.0 mA,工厂设定在20.5 mA 或22.0 mA(可选)
• 脉动(无HART 通讯) Ipp ≤0.5% 最大输出电流
• 电气阻尼
- 可调时间常数(T63) 0 至 100 s 每档 0.1 s,工厂设定在 0.1 s
• 电流变送 从 3.55 至 23 mA可调节
• 报警信号 从 3.55 至 23 mA 可调节
负荷
• 无HART 通讯 RB ≤(UH - 10.5 V) / 0.023 A 单位为Ω, UH: 电源单位为V
• 有HART 通讯 RB = 230 至 500Ω(HART 手操器) / 230 至 1100 Ω(SIMATIC PDM)
特性曲线 线性上升或下降
或平方根上升
1)测量元件为3 MPa 的为-33%