9楼
做了个范例,你可以看看
随时会删,尽快保存吧
TEST.part01.rar
TEST.part04.rar
TEST.part02.rar
TEST.part03.rar
引用5楼详细内容:
现在这个变量不是一个固定的变量,按钮所在的窗口本身就是弹窗,而且是带变量前缀的公共弹窗,很多设备都调用这个弹窗。例如:1#泵启动是这个变量就是Motor1.start,2#启动时这个变量自动变成Motor2.start。
引用4楼详细内容:
"设备启动"是变量名,只要替换成你的完整变量名就好了
引用2楼详细内容:
HMIRuntime.Tags("设备启动").Write 1 请问 "设备启动"是直接变量吗?我这个变量是带前缀的,要怎么处理?
引用1楼详细内容:
使用自带函数 MSGBOX,类型为yesno,当返回值为yes时再将启动停止按钮赋值,no时不赋值
例:
i=MsgBox("设备启动?",vbYesNo,"询问")
If i=vbYes Then
HMIRuntime.Tags("设备启动").Write 1
END IF
完美解决,衷心感谢