回复:西门子1200MODBUS-TCP通讯报809B错误

已锁定

西门子菜菜

  • 帖子

    75
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2018-08-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-03-30 11:26:36

3楼

展开查看
以下是引用去掉执着在2021-03-29 15:06:57的发言 >2楼

809B 连接描述中本地设备的 ID(local_device_id)与 CPU 不匹配。

是不是你的硬件标识符写错啦?

解决了   从站地址必须为255      博图里不可更改   真难