回复:请有锅炉相关经验的大佬瞅一瞅,燃气蒸汽锅炉(10t/h)鼓风机,引风机,供水泵大概要选用45,22,30KW功率合适吗?

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37142
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-03-30 15:59:06

2楼

就算是课题设计,也没必要用最高级的硬件结构嘛。风机泵类的控制,电磁阀的控制,都可以采用通用型的控制器,花尽量少的成本,完成尽量多的工作量。用高性价比,完成课题。不是更有水平吗?花同样的钱,完成别人不能完成的工作,你不就是很优秀了嘛。(偷笑)


所以,控制器完全可以采用G120通用型的,电磁阀采用步进电机可以,或者采用比例阀也行。用PID闭环控制即可。引风机的恒压控制,水泵的水位控制,都可以使用G120内部自带的PID工艺调节器来完成其闭环控制需求。


其实做一个项目设计,在满足需求的前提下,尽量控制成本最低。也是一个技术水平的体现呢。 