在S7-400系列PLC中,存在很多处理异常的OB块,可以确保CPU在产生异常的情况下不停机。从楼主描述的这种情况看,我觉得楼主可以从CPU停机的触发机制出发,在线监视一下CPU的诊断缓冲区,然后是什么原因引起的停机,但可能是一些代码,然后楼主可以根据这些代码来查找相应的原因,从而才能确定问题的根源。GOOD LUCK!