在 OPC Scout 中为什么可以访问到 I,Q,M 等数据,却唯独不能与 DB 通信?

答: 在创建DB块时,缺省的属性设置为"只支持符号寻址"即“已优化” ,这就造成OPC无法访问 DB 的绝对地址,造成通信错误。为了避免通信错误,创建DB块时,一定不要勾选"只支持符号寻址"。