回复:WINCC项目一直运行的好好的,停电后启动画面无数据,全是!号故障解决过程。

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3975
  • 精华

    54
  • 被关注

    131

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-04-01 16:14:56

7楼

展开查看
以下是引用渔明鱼工在2021-04-01 08:17:09的发言 >4楼

reset_wincc.vbs命令用过没有用,通信配置正常起动会自动引导的,莫名其妙的丢失,在装SQL时会自动装好的,一开始我怀疑我之前碰到的现象是NET软件有问题,导致SET PG/PC内的网卡通信有感叹号,那一次我重装NET软件就好了。

https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_modi_form.aspx?a_id=1689244

以下是引用锋言锋语在2021-04-01 08:09:11的发言 >3楼:我来提供个思路吧。...

引用3楼详细内容:

我来提供个思路吧。


搜索reset_wincc.vbs。 然后复制到电脑启动文件夹就可以了。


我曾经遇到过, 在戴尔的商用机, 只要电脑非正常关机或者重启, 再开起来, 运行项目就失败。 后来用这个方法解决了。

那我是搞错场景了。 这个戴尔工作制安装wincc非正常重启以后不能正常打开的问题, 可以用我的方法试一试。

不忘初心