回复:G120系列变频器选型问题

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23197
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-04-01 17:38:21

2楼

进线电抗器和出线(电机)电抗器完全不是一码事儿。

 对于常规变频器,其是否配置出线电抗器,出线滤波器对于哪个厂家、任何型号都是一样要认真考虑的。

(除非变频器的输出不含有载波,是完美正弦波的!)至于是否需要配置,要看场景的要求!如果你是上百米的电机电缆,因为电缆的容性变大,变频器输出的载波沿途都经电缆电容泄漏了,不配置输出电抗器、滤波器行么?那得产生多大的强干扰。

超短距离的电机电缆,因为没有电缆电容,载波的波形很陡,电机承受2倍以上的电压。不配置也可以,就看你的变频器和电机的耐压质量了。

配与不配出线电抗器和滤波器还与这条电缆输出电流有关。中小功率的,电缆不长,保证做好电缆“零序”处理,不加也没问题。


进线电抗器、滤波器,是“隔离”电网和驱动设备的装置。使两边不要相互干扰。

对于内置直流电抗器的装置,其直流电抗器是在整流的后面,与变频器电容一起,保证直流母线的电流持续,减小了前端三相进线的电流脉动。但这仅仅是一方面!

如果你配置的是带进线滤波器的功率模块,我认为这在某些场合是很危险的!除非那个场合供电是“纯净”的;如果现场变压器供电回路中含有高次谐波,且能量很大的。(不是电力猫信号传输的那种,是如高频淬火设备之类的。)你那个带进线滤波器的小变频器,其滤波器能吸收这么大的能量么?结果是极其发热,然后导致整个模块发烫,烧毁!这种情况,它的前端还要(必须)有适合的进线电抗器

如果是在居民区使用,通常供电是很“干净”的,示波器上是完美的正弦波。那你就必须使用带进线滤波器的变频器。不至于影响居民用电!这是规范!至于前端配不配电抗器,随你。

-------------

没错!对于工业现场使用 带馈电的PM250,进线端是不能随意使用电抗器的。因为它在直流母线电压高时,需要向电网送电;其进线端使用IGBT元件和电网测量元件。如果是民用地区,必须联系供电单位,合作保证供电质量才可。