回复:詢問15000與1200網路通訊上限問題

已锁定

若年

  • 帖子

    72
  • 精华

    2
  • 被关注

    7

论坛等级:侠客

注册时间:2015-08-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-04-01 20:29:43

5楼

PUT/GET组态后链接就建立,好像没有办法通过逻辑程序断开连接。而S7链接数量是有限制的。


有两种方法可以尝试:

  1. S7-1500作为控制器,S7-1200作为S7-1500的IO站,这个要看S7-1500的型号,外挂的IO数量也是有限制。优点是实时性比较好。

  2. S7-1500和S7-1200做modbus tcp通信,这个connect是可以通过DISconnect断开连接,这样在限制连接数量的情况下,做轮询通断,可以解决这个问题。  缺点是,实时性不高