我做的项目是用一台变频器带4台水泵,可以自由选择首起任意一台水泵,压力为恒压控制,压力设定有欠压点,超压点,设定值,首起第一台泵是变频启动,当压力没有到设定值时,经过一段延时,将变频泵转换为工频运行,等一会再启动第二台水泵(用变频器),如果压力还没有到设定值,把第二台泵转为工频运行,经延时后,启动第3台泵,如果压力还没有达到设定值,启动第4台泵,如果压力接近设定值时,压力再控制器下进入恒压状态,如果压力达到超压点时,经延时关闭第1台泵,如果压力还超压点时,经延时关闭第2台泵,如果压力还超压点时,经延时关闭第3台泵,如果压力降低欠压点后,把第4台转为工频运行,经过一段延时,启动第1台泵,如此运行,根据现场情况任选那台泵运行,运行中如果有一台泵有故障,自动转下一台泵运行,这是一套一带4恒压供水设备。看对你一没有帮助。