恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-04-02 09:58:59
3楼
楼主第一个问题,PM240-2配不配输出电抗器。为什么有的地方列出系列的输出电抗器产品,有的没有提供?这个问题,真没必要纠结。当然,你必须要知道,变频器的输出电抗器是干什么的,他的工作原理是什么?知道这些,你就没有这样的纠结了。该用的场合自己配,不该用的场合不用。那么在哪能找到有关变频器输出电抗器的信息呢?我知道有三个渠道,第一,西门子的分销商技术支持可以提供相关的技术信息;第二,教科书或工程设计手册有关章节提供相关技术信息。比如,电力电子技术课本里,或者电气自动化工程设计手册里;第三,国内电抗器制造商的技术部门,咨询他们相关产品的技术信息和指标、用途等等,都能获取你想要的。
楼主第二个问题,西门子的PM240-2直流母线电抗器(或者称直流电抗器)与它的输出要配置的电抗器,不是一回事,不要以为都叫电抗器,就是可以互相取代的,输入侧的电抗器,面对的是电网,输出侧电抗器面对的是负载,他们的滤波频段不一样,作用也不相同。信息来源上述讲了,自己去看,去找吧。
第三个问题,关于变频器进线处的滤波器使用,其实,如果更确切的说,变频器的进线电抗器也可以叫滤波器,电抗器的滤波频段比较低,我记得好像是9次谐波以内的谐波要用到电抗器,而11次以上的谐波要用到无线电干扰抑制滤波器。电抗器和无线电干扰抑制滤波器的内部结构是不一样的,这里也不赘述了,书上都有。这里应该讲的是无线电干扰抑制滤波器的使用是否可以在输出侧并联?从它的工作原理上来说,我也不推荐并联使用。各是个嘛。有一个例外,就是共直流母线的系统,对于网侧的交流侧是一个电源,这个电源的进线是一个无线电干扰滤波器即可。因为他所针对的输出,就是一个电源,而多个电机是在直流母线上并联的。与输入侧电源的并联是两码事。
最后一个问题,PM250不许加进线电抗器,是因为它的电源侧结构自己已经加了类似的元件,外部再加就重复了,对进线电压衰减太大,会导致系统工作不正常。仅此而已。在此多说几句,PM250我曾经用过不少。它的特点是体积小,四象限能量转换,性能非常好。缺点是要求使用环境要清洁,温度要适中。包括电网的清洁。否则,用一段时间会出故障。原因精华帖里有述。这里不再重复。
个见,仅供参考。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主