恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-04-02 10:00:56
13楼
首先说明一下,我没有在实际的项目中用过的。但是实训过200smartPLC与V20进行过modbus-RTU通讯。个人感觉是:
P2014[0]变频器接收数据时间。这个参数最好是在设备调试的时候,将其设置为0,如果不设置为0,V20总是报F72的错误,即为讨厌。在设备调试结束后,再将其恢复。
P2014[0]在Cn011中默认是100ms(在Cn010中默认是500ms),也就是变频器在100ms内,未能接收到PLC的信息,就会报F72故障(貌似这个含义,因为通讯底层的东东,我一窍不通)。如果按照默认进行设置,变频器仍会出现F72的错误,我的理解是可以加长这个时间。设置为零,有些不妥的。
大神帮我解答一下我的贴子:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1683362&b_id=4&r_id=1683372#tr_1683372
P2014这个参数的作用是:在通讯应用中用来判断变频器间隔多长时间接收不到通讯数据帧时报警,以实现控制器通讯中断后变频器该如何动作。这个功能就类似你的手机多久没接收到你触屏动作后就自己进入熄屏休眠一样的道理。
单纯的通讯控制应用中,这功能启用有风险、不启用也有风险,所以我都不敢在实际项目中只纯粹的使用通讯控制,毕竟风险太大了。比如,当PLC死机后变频器接收不到通讯了肯定要停车的,但是如果通讯是由于线路问题导致的变频器私自停车这是灾难啊,但是如果真是PLC死机了不停车又是灾难啊。而且啊,纯通讯设定的参数,记得以前的MM4变频器是掉电不保存的,超坑人,坑死人不偿命的。所以,打死不用这种纯粹的通讯应用。哪怕别人再怎么吹得天花乱坠,我依然选择IO控制,省心安心放心舒心清心。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主