别人定义了协议,你只能按别人的协议还原出别人的数据格式。

你想转换成你需要的数据?那么你心中的数据格式又是怎么样?这玩意能0.0001mΩ~999999MΩ显示,单位你是没法忽略的。

具体做法是先转换6字节的测量数据为实数,然后单位、分选结果、测量状态独立处理。

测量数据的转换是从低到高字节逐字节处理,也就是你通讯数据帧的04 04 2E 09 01 20这样判断处理。

如果学过C语言,做这事太简单,基础中的基础。如果每学过,也可以参考处理方式自己用梯形图处理。。。

很简单、很基础的数据处理。