一台PC与两台PLC,要求CPU不冗余,通讯总线冗余。硬件如何配置?

已锁定

平平常

  • 帖子

    231
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2005-08-11

普通 普通 如何晋级?

一台PC与两台PLC,要求CPU不冗余,通讯总线冗余。硬件如何配置?

656

6

2005-09-19 20:55:39

具体地讲,一台PC与两台S7300(400)用PROFIBUS-DP或以太网联网,要求CPU不冗余,通讯总线冗余。硬件如何配置?

敬请高手,详细指教。在此,先谢了。
一台PC与两台PLC,要求CPU不冗余,通讯总线冗余。硬件如何配置? 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

通信与网络组件

共有4536条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。