理论上讲只要供电 容量足够大就可以直接启动,在实际使用过程中一般以10千瓦到15千瓦一下使用直接启动;功率再大就使用,变压器降压启动、软启动器软起,星三角等等
以前工作中有一台提升设备,鼠龙电机110KW,电机输出轴经液力耦合器经减速机传动,启动时不进物料,判断此电机启动时负载为轻载;馈电配变1600KVA,所以设计成直接启动方式:采用西家3VL系列断路器,3TF系列接触器。启动、运行都正常,运行十二年了一点问题没有。
去年做了个石子破碎项目:有一台160KW鳄式破碎机,破碎机带了个巨大的皮带轮,估计有一、两吨重,皮带传动,馈电配变1250KVA,这么重的皮带轮从静止短时间加速到额定转速,大惯量负载属于重载启动,只是启动无需调速,所以选了软起,比较经济。调试时,软起电流模式900A限幅,15秒还没完全启动起来,居然把进线高压开关柜弄跳闸了,汗。。。后来700A限幅20秒才启动起来。
通过上面两个实例,个人觉得:如果以鼠龙机功率大小来划分启动方式,有些偏面。电源的容量当然需要考虑,还需要考虑设备的传动方式、电机启动时的负载特性、是否需要调速等。。。清楚了这些条件,自然就能选择合适的驱动装置和启动方式了。
精华帖版主置评:这都是经验,,