以下是引用kdrjl在2021-04-03 09:42:46的发言 >8楼

V90用于定位比CU250S-2要专业?产品的功能交叉覆盖,确实有点让不熟悉的人困惑。

那还用说。V90 就是一套 驱动装置 +永磁同步电机。(配置好的)

控制类型任选脉冲的,PN的之一。

小功率永磁同步电机,转速控制,不带编码器也行。

但V90不能驱动其他异步电机的。


G120 CU250S-2就是通用型。