恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-04-03 19:42:02
1楼
问题1:
这个指的是负载组3和负载组4的电流消耗大于供电能力10A
你可以看一下您的模块,肯定是输出太多了,选型工具是这样计算的
以16输出0.5A为例,默认是一半的功率,也就是一个这个模块需要电流16*0.5*0.5=4A,也就是一个白色底座最多10A的能力,能接最多2个模块,当然您如果实际需要没这么多,比如一个输出最多0.1A,那您可以在下面的特殊产品属性中设置,这样一个模块最多1.6A,10A就可以供6个16输出模块了
问题2:
如上面所述,您可以自行设置每个模块的消耗,而DIAIAO则一般不需要怎么考虑消耗,因为需求和DO比起来可以忽略不计
问题3:
负载组3就是第三个白色底座到第四个白色底座之前这些
问题4:
这就是个定位销,每次底座插入新模块以后,会在圆孔留下个小块块,这个可以和您之前装过的模块匹配,如果拆下来多个模块再装回去,如果装的位置不对,那就有很大可能装不上去,因为模块和之前的小块块不匹配