以下是引用北雪雪纷飞在2021-04-02 15:28:12的发言 >

我用了两台安川的变频器,有一台的运行三四分钟后落地相差几公分,;另一台车的就没问题

回复楼上各位!

目前该问题没有完全解决,初步怀疑是主板问题,更换了其中一台变频器的主板,问题有一定的改善,但是听说偶尔还是会有。


目前最大的可能性是其中一台变频器在大负载运行时超出了额定功率,这样就可能导致速度上不来。

由于从机允许的调整比例太小,所以没有办法进行短时间进行快速的补偿纠偏从而引起的超差。


下一步的解决方法:

1,加大速度补偿调整的比例。

2,调整速度控制器,让速度过快的驱动软一些,速度过慢的驱动硬一些。

3,如果方法1/2还是不能解决,计划把同步控制放到PLC来完成,PLC编写P比例调节算法,同时对两台驱动进行速度补偿,这样就弥补了当前只对从机(调整太慢)进行速度补偿的短板。


这个问题我后续还会跟进,有新的信息,会第一时间与大家探讨分析与分享!

谢谢!