恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-04-06 10:04:51
2楼
1、关于赋初值的问题:正常来讲需要在循环程序执行之前,为循环计数器赋初始值。但是,由于现在使用的PLC程序块默认为优化访问的,且一般循环计数器会使用temp的临时变量,优化块在执行前会自动为其临时变量赋初值0,所以如果初始值为0,那么手动编程赋初值的操作是可以忽略的。
2、关于循环结构内,变量监视的问题:在默认情况下,SCL的循环监视功能是禁用的,按照您的回复可以通过“Monitoring loops”激活。但是对于“FOR”、“WHILE”和“REPEAT”指令的运行,由于系统不显示这些指令中的变量值,故而即时您激活了循环监视,看到的i变量应该也会一直是0。开启“Monitoring loops”是可以看到循环体内的程序执行状态的,但是循环计数器的值始终为0。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主