两种情况, 一种在同一个项目中,进行S7通讯组态。另一种,是在不同的项目中。作为客户端要编写相应的程序,对于服务器端,只需要勾选 允许GET/PUT通讯就行了。S7通讯的时候,允许传送的数据格式要是字节,字,或双字(8位,16位,32位)。不能是位。要注意