发布于 2021-04-07 11:27:43
6楼
通讯故障?那只能现场查问题了。降低它的波特率呢?如果好了,就要检查EMC或者通讯电缆是不是有不规范的问题呢?不要总是围着参数设置转悠,要从外围检查做起。电缆插头的接法也是很关键的。
昨天试了在现场用smart200紧靠着G120+CU250S 做USS通讯,在PM2040=500ms没有问题可以启动运行,然后就恢复线路和两台MM440通讯还是报警(PM2040=500ms ) ,在把P2040=1000MS变频器是没有报错,监控程序也正常没有报警,就是启动的时候变频器没有反应,然后打了客服说把P2040=0试下 结果还是不行 无语了