回复:西门子1215C读取压力传感器数值与标准压力表有较大差异

已锁定

吴晓亮420922

  • 帖子

    15
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2021-04-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-04-07 11:33:05

8楼

展开查看
以下是引用小工伐木在2021-04-07 11:17:03的发言 >7楼

4-20mA对应的是0-27648还是5530-27648,和你的硬件组态是有关系的。

由于传感器是4-20mA,

如果通道的硬件组态是4-20mA,那对应的就是0-27648;

如果通道的硬件组态是0-20mA,那对应的就是5530-27648。

感谢大神帮助!已经搞定了,确实是程序对应关系搞错了。因为我硬件组态选择的通道是4-20mA,所以程序里面应该修改成0-27648,经过验证,已经与标准气压表显示数值在误差范围内了。