恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-04-07 11:33:05
8楼
4-20mA对应的是0-27648还是5530-27648,和你的硬件组态是有关系的。
由于传感器是4-20mA,
如果通道的硬件组态是4-20mA,那对应的就是0-27648;
如果通道的硬件组态是0-20mA,那对应的就是5530-27648。
感谢大神帮助!已经搞定了,确实是程序对应关系搞错了。因为我硬件组态选择的通道是4-20mA,所以程序里面应该修改成0-27648,经过验证,已经与标准气压表显示数值在误差范围内了。
谢谢大家帮忙!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主