以下是引用--意孤行在2021-04-07 10:16:06的发言 >5楼

帮你查过了,4-20 ma  对应 0-27648





以下是引用吴晓亮420922在2021-04-07 08:45:35的发言 >4楼:如图,西门子模拟量...

引用4楼详细内容:

如图,西门子模拟量模块型号是SM1231   AI   16BIT.

以下是引用贤贤易色在2021-04-06 21:07:05的发言 >1楼:或许是因为模块的精...

引用1楼详细内容:

或许是因为模块的精度不够,,模拟量模块啥型号

感谢大神帮助!已经搞定了,确实是程序对应关系搞错了。

因为我硬件组态选择的通道是4-20mA,所以程序里面应该修改成0-27648,经过验证,已经与标准气压表显示数值在误差范围内了。