以下是引用贤贤易色在2021-04-07 10:54:41的发言 >6楼:
根据这位大神提供的图片,,,你程序写错了..... 0-27648 再试试看,
以下是引用--意孤行在2021-04-07 10:16:06的发言 >:帮你查过了,4-20 ma...
以下是引用吴晓亮420922在2021-04-07 08:45:35的发言 >:如图,西门子模拟量...
以下是引用贤贤易色在2021-04-06 21:07:05的发言 >:或许是因为模块的...
嗯嗯 是的。确实应该是0-27648. 感谢帮助!