组态好工艺对象轴后,创建了一个FC,在FC中调用MC_POWER和MC_JOG,然后在MAIN中调用这个FC,然后监控状态下,触发正反转没反应;重新创建了个项目,直接在MAIN中调用MC指令,一样的操作,正反转功能正常,为什么,有经历过的师傅指点一下呗
提问者:干吃方便面
我想知道你FC块再OB块里面是一直调用吗?或是你在激活点动指令前先在OB主程序里面先调用FC块后,在去激活FC里面的点动指令。FC块使用先赋值再去使用。你先在主程序里面先调用FC块后再去激活FC块里面程序。这个步骤不能错。出现你这样情况一般调用关系出错。你检查你程序调用关系。