回复:一台G120和两台MM440 USS 通讯

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23145
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-04-07 18:45:12

8楼

展开查看
以下是引用小男孩91在2021-04-07 11:27:43的发言 >6楼

昨天试了在现场用smart200紧靠着G120+CU250S 做USS通讯,在PM2040=500ms没有问题可以启动运行,然后就恢复线路和两台MM440通讯还是报警(PM2040=500ms ) ,在把P2040=1000MS变频器是没有报错,监控程序也正常没有报警,就是启动的时候变频器没有反应,然后打了客服说把P2040=0试下  结果还是不行  无语了 

以下是引用kdrjl在2021-04-05 19:34:21的发言 >1楼:通讯故障?那只能现...

引用1楼详细内容:

通讯故障?那只能现场查问题了。降低它的波特率呢?如果好了,就要检查EMC或者通讯电缆是不是有不规范的问题呢?不要总是围着参数设置转悠,要从外围检查做起。电缆插头的接法也是很关键的。

200 SMART没用过。不清楚它的USS程序段的样子。估计应该和 S7 200 差不多。

PLC紧挨着变频器没啥问题。

看参数,你的通讯很正常的。(有干扰R2029 后面就不是0了)

所以,还是设置或程序问题。

1、P2040的设置:

给你看个表:



如果你用19200,那么PLC 轮询的周期要大于68.2毫秒;这样才可能完成对一台的,一次交换信息的通讯。(短于68.2毫秒的对功能块的调用,得到的是BUSY。)

变频器侧,如果就仅仅一台,那么这个波特率下,要设置大于205毫秒;如果是三台,那么,当然每一台都要大于3X205=615毫秒啦。如果小于此值呢?它有可能在偶发强干扰(多台变频器,上电、启动瞬间可能会出现。)触发超时。

(原因是:上电的预充电过程,充电电阻是单端的,而电容是两级串联的,中点被拉偏。电机启动是先输出励磁,此时输出频率为零,同样会对中点电位拉偏。)尽管仅仅一两秒,但你的通讯是几十毫秒的周期;足以触发超时了。


2、至于没有能启动。你要看参数 P840 - 启动/停止控制 来自哪里?同样要查看P845 OFF2、P848 OFF3的连接到那个参数?是不是已经置一了。

通常,接收到的所有报文在 R2050,而控制字1(PZD1的各个位)在R2090。你查看2090就能知道控制字是否收到,且正确。

正确无误,你在把它们BiCo互联到840、845,848。当然了,控制字1的位十必须置一,这时候的控制权才是报文。


G120和MM440混用,在报文的控制上没啥区别。有差异的是存储;和状态字的定义

G120的互联图如下:






学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:精彩的讲解和描述。kdrjl

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8094条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。