昨天试了在现场用smart200紧靠着G120+CU250S 做USS通讯,在PM2040=500ms没有问题可以启动运行,然后就恢复线路和两台MM440通讯还是报警(PM2040=500ms ) ,在把P2040=1000MS变频器是没有报错,监控程序也正常没有报警,就是启动的时候变频器没有反应,然后打了客服说把P2040=0试下 结果还是不行 无语了
200 SMART没用过。不清楚它的USS程序段的样子。估计应该和 S7 200 差不多。
PLC紧挨着变频器没啥问题。
看参数,你的通讯很正常的。(有干扰R2029 后面就不是0了)
所以,还是设置或程序问题。
1、P2040的设置:
给你看个表:
如果你用19200,那么PLC 轮询的周期要大于68.2毫秒;这样才可能完成对一台的,一次交换信息的通讯。(短于68.2毫秒的对功能块的调用,得到的是BUSY。)
在变频器侧,如果就仅仅一台,那么这个波特率下,要设置大于205毫秒;如果是三台,那么,当然每一台都要大于3X205=615毫秒啦。如果小于此值呢?它有可能在偶发强干扰(多台变频器,上电、启动瞬间可能会出现。)触发超时。
(原因是:上电的预充电过程,充电电阻是单端的,而电容是两级串联的,中点被拉偏。电机启动是先输出励磁,此时输出频率为零,同样会对中点电位拉偏。)尽管仅仅一两秒,但你的通讯是几十毫秒的周期;足以触发超时了。
2、至于没有能启动。你要看参数 P840 - 启动/停止控制 来自哪里?同样要查看P845 OFF2、P848 OFF3的连接到那个参数?是不是已经置一了。
通常,接收到的所有报文在 R2050,而控制字1(PZD1的各个位)在R2090。你查看2090就能知道控制字是否收到,且正确。
正确无误,你在把它们BiCo互联到840、845,848。当然了,控制字1的位十必须置一,这时候的控制权才是报文。
G120和MM440混用,在报文的控制上没啥区别。有差异的是存储;和状态字的定义。
G120的互联图如下:
精华帖版主置评:精彩的讲解和描述。kdrjl