询问帧一般比较固定的,当然CRC也是固定不变的,你用电脑监听的方式获取后,可以直接使用。

但是从站的回应帧,则因数据不断地在变化,CRC也在相应的改变,所以,要保障数据完整性,CRC计算是不可避免的。


另外,你说的,接收延迟秒数量级以上,甚至是几十秒,肯定存在问题。须查清问题后,才有下一步的编程。