恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-04-08 08:49:13
7楼
各位大家好:
关于松下A5伺服电机设置电子齿轮比走准;脉冲当量是0.005MM 、 电机每分钟3000转 、 PLC发送2000个脉冲 、 滚珠丝杆是10mm 、
松下 驱动器P0.08 设置为0 P0.009 设置为
65536 P0.10设置为 125 请教各位大师为什么走不准呢 ? 65536/125*2000=1048576
当然走不准了,你这个设置数据乱套,我看了第一排参数后就不想再看下面的设置参数了。你要知道转一圈是走多少MM,要多少个脉冲。电子齿轮1:1即可和脉冲当量无关啊。脉冲当量是0.005MM?这个什么鬼?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主