本安系统除了要选择合适的安全栅外,使用的时候要注意以下几个方面:
第一,要注意线缆和现场设备的容抗和感抗,本安防爆是系统防爆,除了安全栅需要达到所需的 防爆等级外,线缆和现场设备的蓄能也是一个关键问题。特别是在参量认证替代系统认证 后,工程商尤其要注意这个问题。
第二,要注意本安接地,齐纳安全栅需要本安接地,接地电阻应小于1。
第三,本安线缆与非本安线缆应分开敷设在不同的线槽里。并应有明显标识。 第四,更换时应注意断电。

现场总线为什么在石化行业中很难被采用?
现场总线以其构成简单,容易扩容,节省成本等优点深受工程师们的喜爱。但在石化行业中却不容易被推广开,究其原因,主要有以下几方面:
第一,石化行业有70%-80%的危险区,防爆问题是石化自动化首要考虑的问题。安全栅是控制现场能量的有效部件,但也有此制约了总线设备的容量。使现场总线的主要优点得不到体现。
第二,由于现场的特殊性,现 场设备不能带电维护也制约了现场总线的发展 。
第三,具有防爆功能的智能仪表还未普及也是现场总线在石化行业中得不到很好发展的原 因之一。
第四,国内DCS系统日趋成熟也使处于发展阶段的现场总线在石化行业中处于劣势,石化自动化系统如果全线崩溃,将带给企业巨大的损失,这更决定了石化行业采用故障不会波及其它设备,而且比较成熟的DCS系统了。
当然现场系统的优点已为人们接受在石化行业的应用也将是早晚的事情,这要靠FCS厂家和其他相关行业企业的努力。