恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-04-08 22:09:15
2楼
根据楼主提供的诊断缓冲区信息,应该是DP Master1 网络中的3#从站发生了故障,WinCC和PLC通讯应该是正常的;如果不正常,WinCC上反映3#从站以外的设备也会不正常,3#从站恢复正常,一切正常。所以重点应该排查3#从站,比如模块的供电电源是否正常、接线端子、DP头的连接、各300模块是否有松动现象等。。。还有,如果控制柜内温度高,也会影响模块的稳定性(以前遇到过这种DP从站随机掉站的故障)。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主