以下是引用flylovemore在2021-04-08 16:56:06的发言 >9楼

为什么像伺服、变频器不默认自带内置滤波器????、

以PM240-2为例。带内置滤波器的PM240-2有使用限制,不允许在导线接地的 TN 系统上运行、不允许在不带接地星点的 TT 系统上运行、不允许在 IT 系统上运行。这就意味着内置滤波器要根据需求和电网的实际情况来选配,不宜作为标配。