回复:200SMART封装功能块输入输出引脚有数量限制吗?

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15521
  • 精华

    101
  • 被关注

    962

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-04-09 11:42:17

1楼

是写死了。帮助上有提到过最多可以多少的。不过你通过试也可以试出来。

要更多的输入输出参数也是很正常的事情。如果需要更多的话有很多很多方法的。

首先。如果很多点位的输入输出的话把点合成一个字节或者字,再在子程序里面拆分这些字节成为点去使用。

第二。使用库内存。库内存只受V区剩余空间大小的限制。不过这个不方便多次调用了。非常非常多中间过程要变址记忆或者非常非常多间接寻址需要变址计算的情况才使用库内存。我基本不使用库内存。除非这个子程序功能关系到一些硬件,无论如何只能调用一次,就用上库内存也没所谓

第三。间接寻址。这个太活了。想怎么样就怎么样。找找我发的一些贴吧。

我偶尔共享出来的一些库程序也是使用间接寻址这个手段去做的。。