报警灯程序测试完成的.7z

这是我测试完成的,,,我把#Alarm_Sound 修改成了INOUT可以实现我上述所说的功能,但使用过程中出现个问题....




一开始我以为存报警数量是放在VD里面,,,但是放在VD100后,但是子程序里边用的是BLKMOV_W,也就是说VW100  给了LW6   VW102给了LW8,,,,,假如现在用VD100存放的是10,这时数据在VW102里面....再在后面用W就不行了.........LW6里面是0........这样程序就不正确了....如果用VW100,,那么VW100刚好对应LW16...这样数据才是准确的...

养活一团春意思,撑起两根穷骨头