以下是引用yanxiao在2021-04-11 16:07:07的发言 >3楼

break与全0字符之间的区别,就在于没有stop位。

在一般的通讯定义中,没有stop位属于通讯错误(帧错误);

但是,有的系统中,定义全0电平超过一个字符长度的状态为break。

在软、硬件底层,产生break的方法很简单,就是连续发送低电平0的长度超1个字符长就行。

但是,如果高级编程不支持,比如PLC的编程,你要产生break,就没办法了。

谢谢版主答疑,怪不得看了几个自由口的视频了,都没有用BK作为终止接收。