回复:行程极限处,先用接近传感器做为停止马达的信号源,后改为行程极限开关,可是新问题又来了

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15811
  • 精华

    103
  • 被关注

    988

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-04-12 09:45:58

27楼

如果确实要99.99%安全,用并排安装的两个开关,输入给plc的两个点,或逻辑实施停机。当正常时肯定是一个先到达然后非常短时间内就会另一个到达。当一个断线时,另一个停机了之后0.1秒仍未检测到这个故障的信号,那么这里发生故障了。机,能正常停止,但要人工确认。这两个开关都用常闭点,确保断线停机。

这样的功能做成库程序,下次用往里扔就是了。