恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-04-12 10:17:59
2楼
我之前类似的项目是300下挂FM350-2模块。
你需要光电开关上升沿将数据归0?这个可以试试门控制(硬件门、软件门)。
但是,我认为没有必要归0,你只需要上升沿记录一个开始的数据,下降沿再记录结束的数据,2个数据相减得到一个数据,再折算成具体的距离尺寸。
请填写推广理由: