恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-04-12 14:46:37
5楼
其实,这个参数组转换有两种应用。
第一种,两套及以上电机数据组,进行非并联的多机传动转换,这样的应用,参数组是不允许在线转换的,必须要离线转换;
第二种,一个电机数据组,但控制功能需要做切换,比如说远程和本地的转换,转速或转矩控制功能中的转换等等,这类控制允许在线操作数据组的转换。
仅此而已。