恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-04-13 07:38:53
4楼
用西门子G120变频器,控制面板是CU240B-2。调试多段速。
参数为 P15=12
P840=r722.0
P1000=3
P1001=300
P1002=600
P1003=1000
P1016=2
P1020=r722.0
P1021=r722.1
P1022=r722.2
P1023=r722.3
但是电机不转,监控也能看到速度设定值已经有了,可实际转速还是为0。请问这是什么情况
明显缺On/off或者使能啊
请填写推广理由:
分享
只看
楼主