恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-04-13 16:29:04
7楼
F30001就是变频器输出电流过大的报警,之前的A30031 A30032 A30033,已经警告提示负载电流过大。
输出用真有效值钳流表,监控输出电流,如果是真的过大,你就要检查负载和工艺了。
如果实际电流不大,出现F30001 并关联出A30031 A30032 A30033.说明三相电流平衡。
可在空转时观察变频器输出实际电流参数值,和钳流表大概对一下,如果偏差不大。十有八九变频器没有问题。
精华帖版主置评:问题分析思路清晰,很有分享价值。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主