发布于 2021-04-13 16:30:32

7楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2021-04-13 16:17:30的发言 >6楼

你眼神不行呀。ALM,BLM和SLM怎么是电机模块?再说,楼主第一张图,三个红色的标记内容,你看懂了吗。

以下是引用锋言锋语在2021-04-13 14:58:33的发言 >5楼:不对吧,这是电机模...

引用5楼详细内容:

不对吧,这是电机模块, PM, 不是整流单元。

以下是引用kdrjl在2021-04-13 14:46:21的发言 >4楼:看来是楼主不会玩传...

引用4楼详细内容:

看来是楼主不会玩传动呀?一点都不会。连手册的安装布线推荐电路也不看?直接上手就激励变频器启动了。亏了西门子的传动有各种各样安全的保护连锁。否则,多危险呀。


楼主给出的第一张图示,S120的电源没有使能信号,然后驱动的使能与驱动的调节器使能就都被禁止了。殊不知,S120的电源使能是有硬件来实现的。见下图:

BLM电源

 

SLM的电源


ALM的电源

 

 

 

楼主问的是电机模块, 不是整流模块;


r46.9 反应的是 P864的状态

不忘初心