回复:MM440变频器矢量控制能耗制动,报警F0002

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36729
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-04-13 19:54:01

2楼

4W?笔误了吧?是4kW吧?如果是,4kW电机的额定电流是多少呢?你的制动电阻总阻值100欧姆,是不是大了?延长斜坡减速时间,会解决问题。但如果非要5s以下的斜坡减速时间,那就必须要减小电阻的阻值,提高制动电流的吸收。电机或许会过载制动呢。


电机是不是选小了?还是负载太重了?