2楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2021-04-14 21:42:35的发言 >1楼

F0258_S120 如何读取编码器的实际脉冲数.pdf

西家传动技术文档。自己看吧。你说的那个是一点问题也没有的。完全能实现。只不过,文档说的是S120,实际G120的CU250S-2的参数号与读取编码器脉冲数的方法完全一样。

谢谢K版!

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl