回复:请教一下,6个modbus RTU通讯的站地址一致,寄存器地址连续,那可以用1个查询指令代替6个查询指令吗?

已锁定

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-04-15 10:07:04

6楼

这个很难说。有些从站不支持多个寄存器读取的,比如台系、日系PLC它一次就最多支持16个寄存器访问,如果访问17个就报错。就比如现在还有用古董C51单片机的Modbus通讯,就会限制一次读取寄存器的数量的,毕竟人家古董C51就128字节的RAM,最多只能容32个以下的寄存器访问,否则人家都不用干其他活了。至于现在的低端单片机,内存最少256字节起步,一次性读取64个寄存器还是能凑合的,至于主流单片机都是1024字节内存,247个寄存器完全没问题的。

你既然有串口调试助手,可以用串口助手测试一下读取42个寄存器就知道结果了。