以前使用200的时候也遇到过一次这种情况,仪表只能是2位停止位,PLC无法设置2位停止位。
最后解决办法:采用自由口编程,PLC串口设置9600,1个停止位,偶校验。仪表设置9600,2个停止位,无校验,然后通讯上了。你可以按此方法试一下。