回复:modbus通讯停止位问题

已锁定

yzs

  • 帖子

    436
  • 精华

    7
  • 被关注

    47

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-12-27

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-04-15 15:05:10

2楼

以前使用200的时候也遇到过一次这种情况,仪表只能是2位停止位,PLC无法设置2位停止位。

最后解决办法:采用自由口编程,PLC串口设置9600,1个停止位,偶校验。仪表设置9600,2个停止位,无校验,然后通讯上了。你可以按此方法试一下。