以下是引用yzs在2021-04-15 12:52:12的发言 >53楼

项目我采用的是TCP通信,没有使用到MODBUS TCP。如果调用的是MB_RED_CLINT是需要授权,因此我从开始就没考虑MODBUS TCP。

但是从另一角度说MB_CLINT这个功能块在程序中并没有被禁用,那么换句话来说应该就是可以被使用的,至于为何报错建议还是咨询西门子技术支持,因为我没用无法给你准确的答案。

建议看看第三方设备是否支持TCP,UDP等通讯协议,也可通过此类通讯进行连接。或者增加一个1200与第三方设备通讯,然后再用1200与1500R冗余CPU通讯。

以下是引用DK186在2021-04-14 20:33:17的发言 >52楼:请问楼主,1500R冗...

引用52楼详细内容:

请问楼主,1500R冗余与第三方设备走Modbus Tcp通讯调用的是不是MB_RED_CLINT功能块?我自己用原来的MB_CLINT功能块就报16#809B错误

多谢,还有个问题请教下,我用1513R诊断显示冗余系统配对成功,主备切换测试也正常,但跟您的截图一样,两个模块的MAINT维护指示灯一直常亮,本地模块也有感叹号,请问您是怎么解决的呢?